井下橡套電纜接頭的外層膠應用什么補接,橡套軟電纜有哪幾種冷補法
橡套電纜可以用冷縮膠帶或冷縮中間接線盒連接,也可硫化熱補連接。高壓鎧裝與橡套不能直接連接,因為不屯號的電纜不能直接連接。
你好!常用鎧裝電纜和橡套電纜連接問題,請教了
同型電纜之間直接連接時必須遵守下列規定:橡套電纜的修補連接(包括絕緣。
煤礦井下電纜接頭包膠布,未上冷補膠,算不算明接頭,有無具體規定
第四百七十二條電纜的連接應符合下列要求:電纜與電氣設備的連接,必須用與電氣設備性能相符的接線盒。
常用橡套電纜阻燃冷補膠價格誰知道
應該是吧如果知道橡套電纜的型號可根據型號判斷材質進行選擇相近的或更好的材質,如果不知道應該就是阻燃材料修補。
問一下防扭轉橡套電纜怎么進行修補
再將電纜每根線接好,用自粘性電工橡膠膠帶包好各根接線部位,并在外表緊密纏繞上絕緣布。將預先套上的熱縮管拉到合適部位。
如何修補受損的橡膠電纜,電纜,電力電
用耐高溫PP帶包好。
并將其放入比線徑略小的管狀模腔里,鎖緊上下模,讓所補位置具有一定的壓力。注意模腔直徑比線徑略小0.1~0.2mm。
井下電纜的連接有哪些要求
在水平巷道或傾角30度以下井巷中,電纜應用吊勾懸掛,并應有一定的弧度。在立井井筒中敷設的電纜,中間不應有接頭。
粘電纜接頭用什么膠好
適合于各種難焊接材料的導電粘接,如電機碳刷、電纜接頭、汽車電機二極管的固定,陶瓷件與油缸導線的連接以及油庫油罐接地線的連接等。
在井下對電纜進行修補時應符合那些要求
建議冷補,井下盡量不要動?保證絕緣層的貫通,防水是重中之重。修補后,用搖表搖一下,看看絕緣電阻上來沒有。
井下電纜破皮如何修補
必須要把破皮的電纜處理一下,使得潮氣不侵入電纜內,所以必須要處理,其處理方法是將破損的電纜簡單處理一下,坐胎用瀝青澆灌。
橡套電纜怎么連接
要看電壓等級的,對于3KV以下電纜可能直接接上導體后,包絕緣然后把屏蔽層也接上就可以了。對于高壓電纜一定要使用相應的接頭或終端的。
電線外包膠皮壞了怎么辦
用絕緣膠帶纏繞后再用防水膠帶纏用絕緣膠帶纏繞后再用防水膠帶纏。
井下大巷電纜負荷性排查如何做
電纜選用的檢査(電纜實際敷設地點的水平差是否與電纜規定的允許敷設水平差相適應。(采區工作面電源電纜油浸紙絕緣是否達到要求。
煤礦開關電纜壓緊規定
、電纜接頭沒冷補,用膠帶裹纏。、電纜受損嚴重、破皮外露芯線。、超負荷運行,電纜嚴重發熱(≥40oC)。
電纜線外皮修補方法
電纜破皮是非常危險的事情,容易漏電,使過往的人處于危險之中,必須盡快徹底解決。一般比較細的電纜如家庭用的電纜,需要用防水膠布包扎和耐高溫膠布包扎。
高壓電纜破皮修補專用膠
高壓電纜如果是內層的絕緣皮損壞,可以使用高于電纜絕緣等級的絕緣膠來補,絕緣損壞部位兩側的半導體層要剝干?處理好后需要做耐壓試驗,合格才能使用。
交聯電纜外皮破損怎樣修復
交聯電纜外皮的修復方式主要有以下幾種:采用熱縮套管修復,先用高壓絕緣膠布將破損處纏繞結實,再將熱縮管套在破損部位。
電纜外絕緣破損修復方法
主要看看你這個電纜的總長度、總路徑、破損長度、破損程度,根據總體情況確定是該修補,是該換電纜。
橡膠電纜是用什么膠
安居客問答平臺為您解橡膠電纜普通的為丁苯、天然共混膠。
膠接絕緣接頭的詳細流程
方法如下:方法首先電線接頭在用膠布纏之前一定要按照接線標準要求把兩根電線完美的扭在一起,不同材料、不同橫截面、不同應用場景下都有不同的接線標準。
礦山地表需要用阻燃電纜嗎
礦山地面使用電纜時,如果具有可能出現火災的危險,則最好使用阻燃電纜。阻燃電纜有獨特的特性,可以抵御高溫的熱量,抑制電壓故障所產生的火花。
井下鎧裝與橡套電纜怎么連接
鎧裝電纜和橡套電纜兩種電纜連接好像沒有相關的明確規定,但是兩種電纜性能還是有差別(軟、硬不同,結構也不盡相同),在這種情況下。
煤礦井下鎧裝電纜接頭正確接法
如果鎧裝電纜需要接頭的話,必須用中間接頭。其它接線程序與不帶鎧的電纜相同。這里主要介紹鋼鎧的接法。
井下電纜為什么不能冷補
井下電纜是不能使用冷補的,因為冷補只能起到絕緣包裹的作用達不到抗爆防爆標準和效果,井下所有用電纜線和設備設施都必須是防爆抗爆的。
電纜皮與橡膠怎么分離
特點是投資少、不安全、效率低。中等數量時,制作或購買專用代切割刀的模具剝皮。特點是安全、速度快、人工多。大量時,采用電線剝皮機。
電纜橡膠怎樣翻新
不能翻新。橡膠有一定的使用壽命,時間久了,就會老化.在保存方面,除了放置在日光照射不到,陰涼干燥處外。
井下電纜冷補后如何試驗
修補屏蔽橡套電纜時,必須處理好半導體屏蔽層或金屬網屏蔽層,以保證屏蔽層的作用。
修補后的電纜相間絕緣和相對地間絕緣電阻都不小于6MΩ。